tag:blogger.com,1999:blog-904395193822340851.post3867733102133109584..comments2024-03-27T05:43:12.944-03:00Comments on Dicas do Gilson Eletricista: As Gambiarras nos PC de Luz de Prédios ResidenciaisGilson Eletricistahttp://www.blogger.com/profile/11899629086890405340noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-904395193822340851.post-84801823860408182602015-01-17T22:31:07.100-02:002015-01-17T22:31:07.100-02:00Olá eletricista autonomo,
Faço este tipo de serviç...Olá eletricista autonomo,<br />Faço este tipo de serviço para vários condomínios e nunca me pediram ART.<br />Importante é seguir o Padrão de corrente dos cartuchos e fusíveis. <br />Exemplo:<br />Se a chave faca trifasica é de 60A, o disjuntor deverá ser de 3x60A no máximo <br />Porém, o atual padrão Light é de 3x32 ou 3x40A..<br />Isto é uma encruzilhada, porque muitas unidades têm chuveiro elétrico em 127 volts e que consomem quase 50A.<br />O ideal é que estas unidades passarem seus chuveiros para 220 volts.<br />É melhor esclarecer muito bem esta questão com o sindico e a Concessionária, para que mais há frente, você seja chamado para refazer tudo porque está fora do atual padrão. <br />Tenha um dia iluminado !Gilson Eletricistahttps://www.blogger.com/profile/11899629086890405340noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-904395193822340851.post-66017952094659280662015-01-17T10:33:25.231-02:002015-01-17T10:33:25.231-02:00Prezado Gilson, para trocar as chaves facas de um ...Prezado Gilson, para trocar as chaves facas de um PC por dijuntor é preciso emitir uma ART ou é necessário o laudo de um engenheiro eletricista, ou mesmo um eletrotécnico poderia fazer?<br />eletricista autonomohttps://www.blogger.com/profile/09265330439212466722noreply@blogger.com